正压型不锈钢防爆配电箱的防爆原理是什么?适应用途有哪些?

文章来源:admin    浏览次数:    2021-06-26 12:22:29

  正压型不锈钢防爆配电箱的防爆原理是什么?它的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施从而达到电器防爆的目的;

  1. 本产品可根据用户要求安装各种普通的检测仪表、分析仪表、显示仪表、监视器、微电脑触摸屏、大功率变频器以及普通电器元件,对用户内装电器元件基本不受限制;

  2. 它主要由柜体、自控系统、布气系统、报警系统、配电系统组成;柜体由正压腔和副腔组成,副腔内装自控系统、报警系统及用户的进出电缆;正压腔内装用户的配电系统元件;

  3. 可按用户要求分别定制成箱式、琴台式和柜式结构,柜式又分为上下结构和左右结构。箱式一般采用钢板焊接而成,表面喷塑,前开门操作;琴台式和柜式其柜架采用标准型材焊接,表面喷塑,对其各接合面都经过了特殊的密封处理;前开门操作后开门维修。钢板材料一般选用GB710-88冷轧钢板,也可根据用户要求选用GB3280-84不锈钢材质;

  4. 按进气方式分为通风型和补偿型。通风型为不间断连续供气,正压腔内装元件的工作热量可随气路带走,具有很好的散热功能;补偿型为间断性供气,正压腔有良好的密封性,耗气量小

  5. 用户须提供气源,要求为:净化空气或氮气,气源压力为:

  0.2MPa~0.8MPa;通常用户现场的仪表风均可满足要求。也可根据用户要求,我公司为其设计自供气系统 锚点正压型防爆配电箱

  一、适应用途:

  1.适用于爆炸性气体环境1区、2区;

  2.适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;3.适用于温度组别为T1~T4的环境;

  4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;

  5.适用于对体积较大、内部元器件工作温升较高或电气线路较复杂的产品进行防爆处理;

  6.具有稀释气流和泄漏补偿两种处理型式。正压型防爆配电箱

  二、产品特性:

  1.外壳采用优质钢板或不锈钢密封焊接而成,结构紧凑,外形美观;

  2.主腔体为正压腔,内装用户所需的电器元件和检压传感系统,布气系统及气压调节系统等;副腔体为隔爆腔,内装自控换气系统、 电源切换系统、报警系统、压力显示系统等;

  3. 防爆原理:采用介质隔离点燃源,即:把用户所需的电器元件装在一个充满正压力且洁净介质的外壳内,使外部环境中易燃易爆 的气体混合物质无法接触到电器元件在正常工作时所产生的电火花或危险温度,从而达到防爆的目的;

  4.通风型正压柜,不间断连续供风,正压腔内电器元件的工作热量可随时带走,具有良好的散热功能;5.设置换气连锁,产品投运前,只有经过正压腔内换气并达到规定的时间和换气量后,确保腔内清除易燃易爆气体,才能得电并开 始检测正压腔气压,当正压腔内气压达到规定要求时,隔爆腔电源切换系统才能向正压腔送电,确保产品在运行时, 正压腔内电器元件已被洁净介质有效隔离;

  6.隔爆腔自控系统不间断监控并显示正压腔压力参数,正压腔内设定工作压力为100Pa ≤P ≤800Pa,当气压高压800Pa时,自控系 统自动关闭进气或开启排气阀,调整内部气压,确保产品不受高压冲击而变形损坏;当气压低于100Pa时;自控系统报警;开启 进气阀,自动补气,补气成功后自动恢复正常,当补气失败时,自控系统继续报警,内部气压降至60Pa时,系统自动断电(可按 用户要求设置);

  7.用户提供气源时,必须为洁净空气或惰性气体,气源压力为0.2~0.8MPa;

  8.外形及安装多样化,并可按用户要求特别制作,钢管或电缆布线均可;

  9. 执行标准:GB 3836.1~5-2000正压型防爆配电箱

  三、技术参数:

  额定电压:AC 220V/380V

  防爆标志:Expxdeia[ia] ⅡBT4、

  Expxdeia[ia]ⅡCT4

  工作压力:60~800Pa

  气源压力:0.2~0.8MPa

  防护等级:IP65